VP Effekt inställningar

Webshop Forum Thermiq webinterface VP Effekt inställningar

Dieses Thema enthält 1 Antwort und 2 Teilnehmer. Es wurde zuletzt aktualisiert von  Anders a vor 1 Jahr, 6 Monate.

Ansicht von 2 Beiträgen - 1 bis 2 (von insgesamt 2)
  • Autor
    Beiträge
  • #6894

    qvist
    Mitglied

    Hej

    Jag har en Diplomat Duo Optimum 8 från 2015. Jag kollar i inställningarna på Thermiq och ser följande efter installationen:

    THERMIA
    VP Model Diplomat
    VP Effekt 3.6

    Jag har en separat mätare i elcentralen som mäter vpn förbrukning. Jag får för mig att elmätaren säger 30% (är en gissning) mindre dagsförbrukning (kWh/dag) än Thermiq. Ska jag ändra inställningarna i Thermiq avseende VP Effekt? Jag vet inte var 3.6 kommer ifrån, hittar ingen liknande siffra i manualen.

    #6896

    Anders a
    Keymaster

    Thermiq kan inte mäta effektförbrukning utan använder gångtid multipliceat med kompressorns (och pumparnas) märkeffekt. Siffran 3.6 är ett defaultvärde, oavsett värmepumpsmodell, som du ska ändra till vad din anläggning faktiskt drar.